차단보호방식
전기기사 필기 2011년 2회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
한류 리액터의 사용 목적은?
선택지 분석
1
누설 전류의 제한
오답 함정 분석
누설 전류의 제한은 절연 성능 유지나 누전 차단기 등과 관련이 있으며, 한류 리액터의 목적이 아닙니다.
단락 전류의 제한
정답 상세 해설
한류 리액터는 전력 계통에서 단락 사고 발생 시 흐르는 대전류인 단락 전류를 제한하기 위해 설치하는 설비입니다.
•
Step 1: 한류 리액터의 정의를 확인합니다. 한류 리액터는 직렬로 연결된 리액턴스 성분을 통해 전류의 급격한 증가를 억제하는 장치입니다.
•
Step 2: 주요 목적을 파악합니다. 계통에 단락 고장이 발생하면 매우 큰 단락 전류가 흐르게 되는데, 한류 리액터는 이 전류의 크기를 줄여 차단기의 차단 용량을 경감시키고 기기를 보호합니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 한류 리액터의 가장 주된 사용 목적은 단락 전류의 제한입니다.
3
접지 전류의 제한
오답 함정 분석
접지 전류(지락 전류)의 제한은 주로 소호 리액터 접지 방식 등 중성점 접지 방식에서 다루는 내용입니다.
4
이상 전압의 발생의 방지
오답 함정 분석
이상 전압 발생 방지는 피뢰기(LA)나 서지 흡수기(SA) 등의 역할이며, 한류 리액터는 전류 제한에 특화되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
한류 리액터를 설치하면 차단기 용량에 어떤 영향을 주나요?
단락 전류의 크기를 줄여주기 때문에, 차단기가 감당해야 할 차단 용량을 줄여주는 효과가 있습니다.
Q.
소호 리액터와 한류 리액터의 차이점은 무엇인가요?
소호 리액터는 지락 사고 시 아크를 소멸시키기 위해 중성점에 설치하며, 한류 리액터는 단락 전류를 제한하기 위해 선로에 직렬로 설치합니다.