이상전압과 방호

전기기사 필기 2006년 1회 25번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
다음 중 송전선로에서 이상전압이 가장 크게 발생하기 쉬운 경우는?

선택지 분석

1
무부하 송전선로를 폐로하는 경우

오답 함정 분석

무부하 선로를 폐로할 때 발생하는 투입 서지는 일반적으로 개로 시의 재점호 서지보다 전압 상승폭이 작습니다.
무부하 송전선로를 개로하는 경우

정답 상세 해설

무부하 송전선로를 개로할 때 발생하는 재점호 서지가 계통 내에서 가장 큰 이상전압을 유발합니다.
Step 1: 무부하 송전선로에는 선로의 정전용량으로 인해 진상 전류인 충전 전류가 흐릅니다.
Step 2: 차단기가 충전 전류를 차단한 후 반 사이클이 지나면 차단기 양단 전압은 전원 전압의 2배에 도달하며, 이때 절연이 파괴되어 재점호가 발생할 수 있습니다.
Step 3: 재점호가 발생하면 선로의 전압은 이론적으로 상전압의 최대 3~4배까지 상승하게 됩니다.
3
부하 송전선로를 폐로하는 경우

오답 함정 분석

부하가 연결된 상태에서는 부하 임피던스의 영향으로 인해 무부하 상태에 비해 전압 상승이 억제됩니다.
4
부하 송전선로를 개로하는 경우

오답 함정 분석

부하 전류 차단 시에는 전류 절단 현상 등이 발생할 수 있으나, 무부하 선로 개로 시의 재점호 서지보다는 전압 크기가 작습니다.

자주 묻는 질문

Q.
개폐서지란 무엇인가요?
차단기나 개폐기의 조작에 의해 계통의 회로 상태가 급격히 변할 때 발생하는 과도적인 내부 이상전압을 의미합니다.
Q.
왜 무부하 선로 개로 시 이상전압이 가장 큰가요?
차단기 접점 사이의 절연이 충분히 회복되지 않은 상태에서 재점호가 발생하면, 선로에 남은 잔류 전하와 전원 전압이 중첩되어 매우 높은 전압이 발생하기 때문입니다.
전기기사 필기 2006년 1회 25번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프