차단보호방식
전기기사 필기 2019년 1회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부하 또는 고장전류가 흐르면 순시동작하고, 일정시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호기기는?
선택지 분석
1
라인퓨즈
오답 함정 분석
라인퓨즈는 과전류 발생 시 소자가 용단되어 회로를 차단하는 장치이며, 스스로 다시 연결되는 자동 재폐로 기능이 없습니다.
리클로저
정답 상세 해설
리클로저(Recloser)는 가공 배전 선로에서 발생하는 일시적 고장을 제거하고 전력을 자동으로 복구하기 위해 사용하는 보호 기기입니다.
•
Step 1: 고장 감지 및 차단 - 선로에 과부하 또는 지락 사고로 인한 고장 전류가 흐르면 이를 감지하여 순시 동작으로 선로를 즉시 차단합니다.
•
Step 2: 자동 재폐로 수행 - 차단 후 미리 설정된 시간(Dead Time)이 지나면 자동으로 접점을 다시 닫아 전력을 공급합니다. 이는 낙뢰 등 일시적 사고 시 정전 시간을 최소화하기 위함입니다.
•
Step 3: 동작 반복 및 록아웃 - 고장이 지속될 경우 설정된 횟수만큼 재폐로를 반복하며, 영구 고장으로 판단되면 최종적으로 선로를 완전히 개방하는 록아웃(Lock-out) 상태가 됩니다.
3
섹셔널라이저
오답 함정 분석
섹셔널라이저는 스스로 고장 전류를 차단할 수 있는 능력이 없으며, 반드시 리클로저와 같은 상위 차단 장치와 협조하여 고장 구간을 분리하는 역할만 수행합니다.
4
고장구간 자동개폐기
오답 함정 분석
고장구간 자동개폐기(ASS)는 수용가 인입구에 설치되어 고장 발생 시 무전압 상태에서 고장 구간을 분리하는 장치이며, 자체적인 재폐로 기능을 갖춘 차단기는 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
리클로저와 섹셔널라이저의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
리클로저는 스스로 고장 전류를 차단하고 재폐로할 수 있는 능력이 있는 차단기이지만, 섹셔널라이저는 차단 능력이 없어 상위 보호 장치가 선로를 차단했을 때 고장 구간을 분리하는 개폐기라는 점이 가장 큰 차이입니다.
Q.
재폐로 동작은 왜 필요한가요?
가공 배전 선로 고장의 대부분은 낙뢰나 수목 접촉 등에 의한 일시적인 사고입니다. 재폐로 기능을 통해 이러한 일시적 고장 시 자동으로 전기를 다시 공급함으로써 불필요한 정전을 방지하고 계통의 신뢰도를 높일 수 있습니다.