Q문제
차단기의 정격차단시간은?
선택지 분석
1
고장 발생부터 소호까지의 시간
오답 함정 분석
고장 발생 시점은 계전기가 동작하기 전의 시점이므로 차단기 자체의 동작 시간인 정격차단시간의 기산점이 될 수 없습니다.
2
가동접촉자 시동부터 소호까지의 시간
오답 함정 분석
가동접촉자의 시동은 트립코일 여자 이후에 일어나는 물리적 동작이므로 전체 차단 시간을 모두 포함하지 못합니다.
트립코일 여자부터 소호까지의 시간
정답 상세 해설
Step 1: 차단기의 정격차단시간은 차단기가 트립 지령을 받은 순간(트립코일 여자)부터 전류 차단이 완료(아크 소호)될 때까지의 시간을 의미합니다.
•
Step 2: 이 시간은 개극 시간(트립코일 여자부터 접촉자 분리까지)과 아크 시간(접촉자 분리부터 아크 소호까지)의 합으로 정의됩니다.
•
Step 3: 정격차단시간은 보통 사이클(Hz) 단위로 나타내며, 계통의 안정도 유지를 위해 신속한 차단이 요구됩니다.
4
가동접촉자 개구부터 소호까지의 시간
오답 함정 분석
가동접촉자 개구부터 소호까지의 시간은 아크 시간에만 해당하며, 트립코일 여자부터 개구까지의 시간이 제외되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
정격차단시간을 짧게 유지해야 하는 이유는 무엇인가요?
고장 전류를 빠르게 차단함으로써 전력 계통의 과도 안정도를 증진시키고 기기의 손상을 방지하기 위함입니다.
Q.
차단시간의 구성 요소인 개극 시간은 무엇을 의미하나요?
차단기의 트립코일이 여자된 순간부터 가동 접촉자가 고정 접촉자에서 떨어져 개극될 때까지의 시간을 의미합니다.