차단기
전기기사 필기 2022년 1회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
차단기의 정격차단시간에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
고장 발생부터 소호까지의 시간
오답 함정 분석
고장 발생 시점부터 계산하면 보호계전기의 동작 시간이 포함되므로 차단기만의 고유 특성인 정격차단시간 정의에 어긋납니다.
트립코일 여자로부터 소호까지의 시간
정답 상세 해설
차단기의 정격차단시간은 트립코일이 여자된 시점부터 아크가 완전히 소멸될 때까지의 합산 시간을 의미합니다.
•
Step 1: 차단기의 동작 과정은 보호계전기로부터 트립 신호를 받아 트립코일이 여자되는 순간부터 시작됩니다.
•
Step 2: 트립코일 여자 후 가동 접촉자가 분리되기까지의 개극 시간과, 분리 후 아크가 유지되다가 소멸되는 아크 시간이 발생합니다.
•
Step 3: 따라서 정격차단시간은 개극 시간과 아크 시간을 합한 전체 시간을 의미하며, 이는 트립코일 여자부터 소호 완료까지의 구간과 일치합니다.
3
가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간
오답 함정 분석
가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간은 정격차단시간의 구성 요소 중 하나인 아크 시간(Arcing Time)만을 의미합니다.
4
가동 접촉자의 동작 시간부터 소호까지의 시간
오답 함정 분석
동작 시간이라는 표현은 물리적 접촉자의 이동 시작을 의미할 수 있어, 전기적 신호인 트립코일 여자 시점보다 불분명한 기준점입니다.
자주 묻는 질문
Q.
정격차단시간에 계전기의 동작 시간도 포함되나요?
포함되지 않습니다. 정격차단시간은 차단기 자체의 성능 지표이므로 트립코일 여자 시점부터 계산합니다.
Q.
차단시간이 짧을수록 계통에 어떤 이점이 있나요?
고장 구간을 신속히 분리하여 전력 계통의 과도 안정도를 높이고 전력 설비의 손상을 방지할 수 있습니다.