개폐기
전기기사 필기 2020년 2회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
정답 상세 해설
단로기는 소호 장치가 없어 부하 전류를 차단할 수 없는 기기입니다.
•
Step 1: 단로기의 구조적 특징을 파악합니다. 단로기는 단순히 회로를 분리하거나 접속을 변경하는 용도로 설계되어 아크를 소멸시키는 소호 장치가 없습니다.
•
Step 2: 개폐 가능한 전류의 종류를 확인합니다. 소호 장치가 없으므로 부하 전류는 차단할 수 없으며, 오직 무부하 상태의 충전 전류나 변압기의 여자 전류와 같은 미소 전류만 개폐할 수 있습니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 소호 장치가 있어 아크를 소멸시킨다는 설명은 단로기의 특성과 상반되는 잘못된 설명입니다.
2
무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.
오답 함정 분석
단로기는 소호 장치가 없지만 무부하 충전 전류나 변압기 여자 전류와 같은 아주 작은 전류는 개폐가 가능하므로 이는 옳은 설명입니다.
3
사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
오답 함정 분석
회로 구성 방식에 따라 한 방향으로만 연결되는 단투형과 두 방향 중 선택하여 연결하는 쌍투형으로 나뉘는 것은 단로기의 올바른 분류 방법입니다.
4
회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.
오답 함정 분석
단로기의 본래 사용 목적은 기기의 점검이나 수리 시 전로를 확실히 개방하여 안전을 확보하거나 계통을 변경하는 것이므로 이는 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단로기로 부하 전류를 차단하면 어떻게 되나요?
소호 장치가 없기 때문에 강력한 아크가 발생하여 기기가 파손되거나 작업자가 위험해질 수 있습니다.
Q.
단로기와 차단기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
차단기는 소호 장치가 있어 부하 전류 및 사고 전류를 차단할 수 있지만, 단로기는 소호 장치가 없어 무부하 상태에서만 조작해야 합니다.