개폐기

전기기사 필기 2012년 1회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
무부하시 충전전류 차단만이 가능한 것은?

선택지 분석

1
진공 차단기

오답 함정 분석

진공 차단기(VCB)는 고진공 속에서 아크를 소멸시켜 부하 전류 및 사고 전류를 모두 차단할 수 있는 장치입니다.
2
유입 차단기

오답 함정 분석

유입 차단기(OCB)는 절연유를 소호 매질로 사용하여 부하 전류와 고장 전류를 차단하는 능력을 갖추고 있습니다.
단로기

정답 상세 해설

단로기(DS)는 소호 장치가 없어 부하 전류를 차단할 수 없으며, 무부하 상태의 충전 전류나 변압기 여자 전류만을 차단할 수 있습니다.
Step 1: 단로기의 기본 정의를 확인합니다. 단로기는 전로를 개폐하여 기기를 점검하거나 수리할 때 회로를 확실히 분리하기 위해 사용되는 개폐 장치입니다.
Step 2: 차단 능력의 한계를 분석합니다. 차단기(CB)와 달리 아크를 강제로 소멸시키는 소호 능력이 없으므로, 큰 전류가 흐르는 부하 상태에서는 조작이 불가능합니다.
Step 3: 허용 가능한 조작 범위를 결정합니다. 선로의 충전 전류나 변압기의 여자 전류와 같이 매우 미미한 전류에 한해서만 차단이 가능합니다.
4
자기 차단기

오답 함정 분석

자기 차단기(MBB)는 대기 중에서 자력을 이용해 아크를 소멸시키며, 부하 전류 및 사고 전류 차단이 가능합니다.

자주 묻는 질문

Q.
단로기로 부하 전류를 차단하면 어떻게 되나요?
단로기는 소호 능력이 없기 때문에 부하 전류 차단 시 강력한 아크가 발생하여 기기가 소손되거나 작업자가 위험에 처할 수 있습니다.
Q.
차단기와 단로기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
차단기는 부하 및 사고 전류를 차단할 수 있는 소호 능력이 있지만, 단로기는 소호 능력이 없어 무부하 상태에서만 회로를 분리하는 용도로 사용됩니다.