접지시스템

전기기사 필기 2006년 2회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중에 매설되어 있고 대지와의 전기 저항값이 몇[] 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로는 이를 각 종 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있는가?

선택지 분석

1
2

오답 함정 분석

2Ω은 수도관로 분기점으로부터 5m를 초과하여 접지선을 접속할 수 있는 예외적인 저항 기준값입니다.
3

정답 상세 해설

지중 매설 금속제 수도관로를 접지극으로 사용하기 위한 저항 기준은 3Ω 이하입니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 KEC 규정에 따르면, 지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로는 대지와의 전기 저항값이 3Ω 이하인 경우에 한하여 접지극으로 대용할 수 있습니다.
Step 2: 이때 접지선과 수도관로의 접속은 안 지름 75mm 이상인 부분 또는 이로부터 분기된 안 지름 75mm 미만인 분기점으로부터 5m 이내의 부분에서 시행해야 합니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 접지극 사용 가능 저항값의 상한선은 3Ω이 됩니다.
3
5

오답 함정 분석

5Ω은 수도관로 접지극 활용을 위한 법적 기준치인 3Ω을 초과하므로 오답입니다.
4
10

오답 함정 분석

10Ω은 과거 제3종 접지공사 등의 기준값으로 혼동할 수 있으나, 수도관로 대용 접지극 기준에는 해당하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
수도관로를 접지극으로 사용할 때 접속 위치에 제한이 있나요?
네, 원칙적으로 수도관로의 분기점으로부터 5m 이내에서 접지선을 접속해야 합니다.
Q.
수도관로의 저항값이 2Ω 이하인 경우에는 어떤 혜택이 있나요?
수도관로와 대지 사이의 전기 저항값이 2Ω 이하인 경우에는 분기점으로부터의 거리 제한(5m)을 적용받지 않고 더 먼 곳에서도 접속이 가능합니다.
Q.
금속제 수도관이 아닌 PVC 관 등도 접지극으로 쓸 수 있나요?
아닙니다. 전기 전도성이 있는 금속제 수도관로여야 하며, 규정된 저항값 조건을 만족해야만 접지극으로 사용할 수 있습니다.
전기기사 필기 2006년 2회 95번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프