전력계통의 안정도
전기기사 필기 2015년 3회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
154[kV] 송전선로에서 송전거리가 154[km]라 할때 송전용량 계수법에 의한 송전용량은 몇 [kW]인가? (단, 송전용량 계수는 1200으로 한다.)
선택지 분석
1
61600
오답 함정 분석
송전용량 계수를 1200이 아닌 400으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
2
92400
오답 함정 분석
송전용량 계수를 1200이 아닌 600으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
3
123200
오답 함정 분석
송전용량 계수를 1200이 아닌 800으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
184800
정답 상세 해설
송전용량 계수법을 이용하여 송전용량을 구하는 공식은 입니다.
•
Step 1: 주어진 조건 확인
- 송전전압
- 송전거리
- 송전용량 계수
•
Step 2: 송전용량 계산
-
-
•
따라서 구하고자 하는 송전용량은 184,800[kW]입니다.
자주 묻는 질문
Q.
송전용량 계수법이란 무엇인가요?
송전용량 계수법은 송전전압, 송전거리, 그리고 선로의 특성을 반영한 송전용량 계수를 이용하여 송전선로가 보낼 수 있는 최대 전력을 간편하게 계산하는 방법입니다.
Q.
송전용량 계수법의 공식은 어떻게 되나요?
송전용량 는 송전용량 계수 , 송전전압 , 송전거리 에 대하여 로 계산합니다.