전력계통의 운용과 보호
전기기사 필기 2005년 2회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?
선택지 분석
1
CT
오답 함정 분석
CT(변류기)는 일반적인 부하 전류나 단락 전류를 측정하기 위한 장치로, 영상전류만을 선택적으로 검출하는 데는 적합하지 않습니다.
2
GPT
오답 함정 분석
GPT(접지형 계기용 변압기)는 비접지 계통에서 영상전압을 검출하기 위해 사용되는 장치입니다.
ZCT
정답 상세 해설
ZCT(영상변류기)는 비접지 계통에서 지락 사고 시 발생하는 미세한 영상전류를 검출하여 지락계전기에 공급하는 핵심 장치입니다.
•
Step 1: 비접지 선로의 지락 특성 이해. 비접지 선로에서는 지락 사고 시 흐르는 전류가 매우 작기 때문에 일반적인 CT로는 검출이 어렵습니다.
•
Step 2: 영상전류 검출 원리. 3상 전선 전체를 ZCT의 철심 안으로 관통시키면, 평상시에는 전류의 합이 0이지만 지락 발생 시에는 영상전류가 발생하여 2차측에 유도 전류가 흐르게 됩니다.
•
Step 3: 계전기와의 연동. ZCT에서 검출된 영상전류는 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)로 전달되어 사고 회로를 차단하는 근거가 됩니다.
4
PT
오답 함정 분석
PT(계기용 변압기)는 고전압을 저전압으로 변환하여 전압계나 계전기에 전압을 공급하는 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 선로에서 왜 ZCT가 필수적인가요?
비접지 선로의 지락 전류는 충전 전류 성분으로 매우 작기 때문에, 이를 정밀하게 검출하여 계전기를 동작시키기 위해서는 영상전류만을 전문적으로 검출하는 ZCT가 필요합니다.
Q.
ZCT와 GPT를 함께 사용하는 이유는 무엇인가요?
선택지락계전기(SGR)의 경우, 사고 방향을 정확히 판단하기 위해 ZCT가 검출한 영상전류와 GPT가 검출한 영상전압의 위상차를 모두 이용하기 때문입니다.