이상전압과 방호
전기기사 필기 2015년 3회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전계통에서 절연협조의 기본이 되는것은?
선택지 분석
1
애자의 섬락전압
오답 함정 분석
애자의 섬락전압은 절연협조 계열에서 가장 높은 수준으로 설정되는 항목이며 기준점이 아닙니다.
2
권선의 절연내력
오답 함정 분석
권선의 절연내력은 보호 대상의 특성일 뿐, 전체 계통 절연 설계의 기초가 되는 기준 전압은 아닙니다.
피뢰기의 제한전압
정답 상세 해설
송전계통의 절연협조는 피뢰기의 제한전압을 기준으로 하여 각 기기의 절연 강도를 경제적이고 합리적으로 결정합니다.
•
Step 1: 절연협조란 계통 내 기기, 애자 등의 절연 강도를 적절히 배치하여 이상전압 발생 시 사고 파급을 최소화하는 것을 의미합니다.
•
Step 2: 피뢰기는 이상전압 유입 시 가장 먼저 동작하여 전압을 일정 수준 이하로 낮추는 역할을 하며, 이때 피뢰기 단자 사이에 남는 전압을 제한전압이라고 합니다.
•
Step 3: 이 제한전압이 계통 절연 설계의 최저 기준이 되며, 이를 바탕으로 변압기(BIL), 부싱, 애자 순으로 절연 강도를 높게 설정하여 보호 협조를 이룹니다.
4
변압기 부싱의 섬락전압
오답 함정 분석
변압기 부싱의 섬락전압은 변압기 본체보다 높게 설정되는 절연 단계 중 하나일 뿐입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연협조에서 피뢰기가 왜 중요한가요?
피뢰기는 이상전압 발생 시 가장 먼저 동작하여 전압을 제한전압 이하로 억제함으로써 다른 고가 기기들을 보호하는 기준점 역할을 하기 때문입니다.
Q.
절연 강도의 일반적인 순서는 어떻게 되나요?
일반적으로 피뢰기 제한전압 < 변압기 BIL < 기기 부싱 < 선로 애자 순으로 절연 강도를 높게 설정하여 계통을 보호합니다.