이상전압과 방호
전기기사 필기 2005년 3회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
개폐 서지 이상전압의 발생을 억제 할 목적으로 설치하는 것은?
선택지 분석
1
단로기
오답 함정 분석
단로기는 무부하 선로의 개폐나 기기 점검 시 회로를 분리하기 위한 장치이며 서지 억제 기능은 없습니다.
2
차단기
오답 함정 분석
차단기는 부하 전류 및 사고 전류를 차단하는 장치로, 오히려 조작 시 개폐 서지를 발생시키는 원인이 됩니다.
3
리액터
오답 함정 분석
리액터는 페란티 현상 방지나 단락 전류 제한 등을 목적으로 하며 개폐 서지 억제와는 직접적인 관련이 없습니다.
개폐저항기
정답 상세 해설
개폐저항기는 차단기 접점 개폐 시 발생하는 과도 현상인 개폐 서지를 효과적으로 억제하기 위해 설치합니다.
•
Step 1: 차단기가 닫힐 때 저항기를 회로에 먼저 삽입하여 전압의 급격한 변동을 완화합니다.
•
Step 2: 저항을 통해 에너지를 소비함으로써 서지 전압의 파고값을 낮추고 진동을 감쇄시킵니다.
•
Step 3: 이후 주접점을 닫아 정상적인 통전 상태를 유지함으로써 계통의 절연 파괴를 방지합니다.
자주 묻는 질문
Q.
개폐 서지란 무엇인가요?
차단기나 단로기 등 개폐 장치를 조작할 때 계통의 인덕턴스와 정전용량 성분에 의해 발생하는 과도적인 이상전압을 의미합니다.
Q.
개폐저항기는 어디에 설치되나요?
주로 초고압 계통의 차단기에 부속 장치로 설치되어 차단기 동작 시 서지 전압을 억제하는 역할을 수행합니다.