이상전압과 방호

전기기사 필기 2006년 2회 25번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
유효접지계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

선택지 분석

1
선로 애자련의 충격섬락전압

오답 함정 분석

선로 애자련의 충격섬락전압은 절연협조의 기준이 되는 전압이며, 피뢰기의 정격전압 결정과는 직접적인 관련이 없습니다.
2
내부 이상전압 중 과동이상전압의 크기

오답 함정 분석

과동이상전압은 매우 짧은 시간 발생하는 전압으로, 피뢰기의 속류 차단 능력을 결정하는 지속성 이상전압과는 성격이 다릅니다.
3
유도뢰의 전압의 크기

오답 함정 분석

유도뢰는 외부 이상전압의 일종이며, 피뢰기의 정격전압은 계통에서 발생할 수 있는 최대 상용주파 전압을 기준으로 산정합니다.
1선지락고장시 건전상의 대지전위 즉, 지속성 이상 전압

정답 상세 해설

Step 1: 유효접지계통에서 피뢰기 정격전압 결정의 핵심은 1선 지락 시 발생하는 건전상의 최대 대지전위(지속성 이상전압)를 견디는 것입니다.
Step 2: 피뢰기의 정격전압은 속류를 확실하게 차단할 수 있는 상용주파 최대 허용 단자전압을 의미하며, 이는 계통의 이상 상태에서도 유지되어야 합니다.
Step 3: 유효접지 방식은 지락 시 전위 상승이 상전압의 1.3배 이하로 낮으므로, 이 상승된 전압을 기준으로 피뢰기의 정격전압을 선정하여 절연 수준을 낮출 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
유효접지계통이란 무엇인가요?
1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 상전압의 1.3배를 넘지 않도록 접지 임피던스를 조절한 접지 방식을 의미합니다.
Q.
피뢰기의 정격전압이 왜 중요한가요?
정격전압보다 높은 전압이 계통에 지속적으로 가해지면 피뢰기가 속류를 차단하지 못하고 과열되어 파손될 위험이 있기 때문입니다.
Q.
지속성 이상전압은 무엇을 의미하나요?
지락 사고 등 계통의 고장 상태가 지속되는 동안 상용주파수로 계속해서 나타나는 전압 상승분을 의미합니다.