차단보호방식

전기기사 필기 2008년 2회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

선택지 분석

1
충전전류의 제한

오답 함정 분석

충전전류의 제한은 주로 분로리액터(Shunt Reactor)를 사용하여 페란티 현상을 방지하는 것과 관련이 있습니다.
2
접지전류의 제한

오답 함정 분석

접지전류(지락전류)의 제한은 소호리액터 접지 방식 등 중성점 접지 방식의 주요 목적입니다.
3
누설전류의 제한

오답 함정 분석

누설전류는 절연체의 성능 저하로 발생하는 전류이며, 한류리액터의 설치 목적과는 직접적인 관련이 없습니다.
단락전류의 제한

정답 상세 해설

한류리액터는 전력계통에서 고장 발생 시 흐르는 과대한 단락전류를 제한하여 차단기의 차단 용량을 경감시키고 기기를 보호하는 장치입니다.
Step 1: 한류리액터의 정의를 확인합니다. 한류리액터는 선로에 직렬로 연결되어 계통의 임피던스를 증가시키는 설비입니다.
Step 2: 단락 사고 시의 영향을 분석합니다. 전력계통에 단락 사고가 발생하면 매우 큰 단락전류가 흐르게 되는데, 한류리액터는 이 전류의 크기를 억제하여 차단기가 안전하게 회로를 차단할 수 있도록 돕습니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 단락전류를 제한함으로써 차단기의 차단 용량을 줄일 수 있고, 고장 전류에 의한 기기의 기계적·열적 손상을 방지할 수 있으므로 가장 큰 목적은 단락전류의 제한입니다.

자주 묻는 질문

Q.
한류리액터와 분로리액터의 차이점은 무엇인가요?
한류리액터는 단락전류를 제한하기 위해 선로에 직렬로 연결하며, 분로리액터는 페란티 현상 방지를 위해 선로에 병렬로 연결하여 충전전류를 흡수합니다.
Q.
단락전류를 제한하면 어떤 경제적 이점이 있나요?
단락전류의 크기가 줄어들면 차단기가 감당해야 할 차단 용량이 낮아지므로, 상대적으로 저렴하고 작은 용량의 차단기를 설치할 수 있어 경제적입니다.
전기기사 필기 2008년 2회 39번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프