이상전압과 방호
전기기사 필기 2018년 3회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
서지파(진행파)가 서지 임피던스 의 선로측에서 서지임피던스 의 선로측으로 입사할 때 투과계수(투과파전압÷입사파 전압) 를 나타내는 식은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
해당 식은 입사파 전압에 대한 반사파 전압의 비를 나타내는 반사계수(ρ)의 공식입니다.
정답 상세 해설
투과계수 는 입사파 전압에 대한 투과파 전압의 비를 나타내는 계수입니다.
•
Step 1: 진행파가 임피던스 인 선로에서 인 선로로 입사할 때의 반사계수 를 구합니다. 입니다.
•
Step 2: 투과계수 와 반사계수 사이의 관계식인 를 적용합니다.
•
Step 3: 식을 정리하면 가 도출됩니다.
3
오답 함정 분석
분자의 임피던스 차이 순서가 잘못되었으며, 이는 물리적으로 유효한 계수 식이 아닙니다.
4
오답 함정 분석
분자에 투과측 임피던스()가 아닌 입사측 임피던스()가 잘못 대입된 형태입니다.
자주 묻는 질문
Q.
투과계수와 반사계수의 관계는 어떻게 되나요?
투과계수 는 반사계수 에 1을 더한 값()과 항상 같습니다.
Q.
임피던스 과 가 같으면 투과계수는 얼마인가요?
임피던스가 같으면 반사가 일어나지 않으므로 반사계수는 0이 되고, 투과계수는 1이 되어 모든 파동이 그대로 전달됩니다.