Q문제
송전계통의 중성점을 직접 접지할 경우 관계가 없는 것은?

선택지 분석

과도 안정도 증진

정답 상세 해설

Step 1: 직접접지방식의 지락 전류 특성을 검토합니다. 직접접지방식은 중성점을 도체로 직접 연결하기 때문에 지락 사고 시 발생하는 지락 전류가 다른 접지 방식에 비해 매우 큽니다.
Step 2: 지락 전류와 계통 안정도의 상관관계를 분석합니다. 거대한 지락 전류는 송전 계통에 큰 과도적 충격을 주어 발전기의 동기 탈조를 유발하기 쉬우며, 이는 과도 안정도를 저하시키는 결정적인 요인이 됩니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 직접접지방식은 과도 안정도가 매우 나쁜 것이 특징이므로 '과도 안정도 증진'은 이 방식과 관계가 없는 설명입니다.
2
계전기 동작 확실

오답 함정 분석

직접접지방식은 지락 전류가 매우 크기 때문에 보호 계전기가 사고를 쉽게 감지하여 동작이 신속하고 확실합니다.
3
기기의 절연수준 저감

오답 함정 분석

1선 지락 시 건전상의 전위 상승이 선간전압의 1.3배 이하로 억제되므로 기기의 절연 수준을 낮게 설계할 수 있습니다.
4
단절연 변압기 사용 가능

오답 함정 분석

중성점의 전위가 거의 0에 가깝게 유지되므로 중성점으로 갈수록 절연을 낮게 하는 단절연 변압기 채택이 가능하여 경제적입니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접접지방식에서 과도 안정도가 낮은 이유는 무엇인가요?
지락 사고 시 발생하는 지락 전류가 매우 커서 계통에 큰 충격을 주고 동기 탈조를 일으키기 쉽기 때문입니다.
Q.
직접접지방식의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
건전상의 전위 상승이 낮아 기기의 절연 수준을 낮출 수 있으며, 이로 인해 변압기의 단절연이 가능해져 설비비가 저렴해집니다.