중성점접지방식

전기기사 필기 2004년 1회 30번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
주상변압기의 2차측 접지공사는 어느 것에 의한 보호를 목적으로 하는가?
문제 도표

선택지 분석

1
2차측 단락

오답 함정 분석

2차측 단락 보호는 주로 과전류 차단기나 퓨즈의 역할이며, 접지공사의 직접적인 목적이 아닙니다.
2
1차측 접지

오답 함정 분석

1차측 접지는 계통의 중성점 접지 등 별도의 목적으로 시행되며, 2차측 접지공사의 보호 대상이 아닙니다.
3
2차측 접지

오답 함정 분석

2차측 접지는 공사 행위 자체를 의미하며, 이를 통해 달성하고자 하는 보호 목적을 설명하는 용어로는 부적절합니다.
1차측과 2차측의 혼촉

정답 상세 해설

주상변압기 2차측 접지는 고압측과 저압측이 혼촉되었을 때 저압측의 전위 상승을 억제하여 인명과 시설을 보호하기 위해 시행합니다.
Step 1: 변압기 내부의 절연이 파괴되어 고압(1차) 권선과 저압(2차) 권선이 서로 닿는 혼촉 사고가 발생할 수 있습니다.
Step 2: 혼촉이 발생하면 저압측 전위가 고압측 전위만큼 상승하여 저압 기기의 절연 파괴 및 감전 사고의 위험이 매우 커집니다.
Step 3: 이때 2차측에 접지공사가 되어 있으면 혼촉 시 고압측 전류가 접지선을 통해 대지로 흐르게 되어 저압측의 전위 상승을 안전한 범위 내로 제한합니다.

자주 묻는 질문

Q.
혼촉 사고란 무엇인가요?
변압기 내부에서 절연 불량 등으로 인해 전압이 다른 1차측 권선과 2차측 권선이 전기적으로 연결되는 현상을 말합니다.
Q.
2차측 접지를 하지 않으면 어떤 일이 발생하나요?
혼촉 시 저압측에 고압이 그대로 전달되어 가전제품의 파손은 물론, 사용자가 기기를 만질 때 치명적인 감전 사고를 당할 수 있습니다.
Q.
이 접지공사는 법적으로 규정되어 있나요?
네, 전기설비기술기준에 따라 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에는 반드시 접지공사를 시행해야 합니다.