배전방식
전기기사 필기 2013년 2회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 뱅킹 배선방식에서 캐스케이딩 이란 무엇인가?
선택지 분석
1
변압기의 전압 배분을 자동으로 하는 것
오답 함정 분석
변압기의 부하 분담 균형은 뱅킹 방식의 장점 중 하나이나, 캐스케이딩이라는 용어의 정의는 아닙니다.
2
수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상
오답 함정 분석
수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 것은 장거리 송전선로에서 발생하는 페란티 현상에 대한 설명입니다.
저압선에 고장이 생기면 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상
정답 상세 해설
캐스케이딩(Cascading)은 저압 뱅킹 방식에서 저압선의 고장으로 인해 건전한 변압기까지 연쇄적으로 차단되는 사고 파급 현상을 의미합니다.
•
Step 1: 저압 뱅킹 방식의 구조를 이해합니다. 동일한 고압 배전선로에 접속된 여러 대의 변압기 2차측 저압선을 서로 연결하여 부하를 공동으로 분담하는 방식입니다.
•
Step 2: 사고 발생 시의 메커니즘을 분석합니다. 저압선에 단락이나 지락 사고가 발생하면 고장 전류가 인접한 건전한 변압기들로부터 유입됩니다.
•
Step 3: 연쇄 차단 과정을 파악합니다. 적절한 보호 장치가 없을 경우, 건전한 변압기들이 과부하 상태가 되어 보호 장치가 동작하게 되고, 결과적으로 계통의 일부 또는 전부가 정전되는 캐스케이딩 현상이 발생합니다.
4
전압 동요가 일어나면 연쇄적으로 파동치는 현상
오답 함정 분석
전압 동요의 파동 현상은 계통 안정도나 전력 동요와 관련된 개념으로, 뱅킹 방식의 고장 파급과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 뱅킹 방식에서 캐스케이딩을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?
변압기와 변압기 사이의 저압선 중간에 적절한 용량의 구분 퓨즈(Section Fuse)를 설치하여 고장 구간을 신속히 분리해야 합니다.
Q.
캐스케이딩 현상이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
고장 지점과 직접 상관이 없는 건전한 구역까지 전력 공급이 중단되어 정전 범위가 광범위하게 확대되는 문제가 발생합니다.