고장계산과 대책
전기기사 필기 2009년 2회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
그림과 같은 3상 3선식 전선로의 단락점에 있어서의 3상 단락전류는 약 몇 인가? (단, 에 대한 는 이고, 저항분은 무시한다.)


선택지 분석
1750
정답 상세 해설
3상 단락전류는 정격전류와 퍼센트 임피던스를 이용하여 계산할 수 있습니다.
•
Step 1: 정격전류()를 계산합니다. 주어진 용량 , 전압 이므로, 입니다.
•
Step 2: 3상 단락전류()를 계산합니다. 퍼센트 리액턴스 이므로, 입니다.
•
Step 3: 계산된 값을 반올림하면 약 가 됩니다.
2
2000
오답 함정 분석
정격전류 계산 시 을 누락하거나 퍼센트 임피던스 적용을 잘못한 오답입니다.
3
2500
오답 함정 분석
단상 회로로 착각하여 정격전류를 잘못 계산한 결과에서 비롯된 오답입니다.
4
3030
오답 함정 분석
전압이나 용량 단위를 잘못 적용하여 계산된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단락전류를 구하는 공식은 무엇인가요?
단락전류 는 (정격전류)으로 계산합니다. 여기서 는 퍼센트 임피던스입니다.
Q.
3상 회로에서 정격전류는 어떻게 계산하나요?
3상 회로의 정격전류 은 로 계산합니다. 는 피상전력(용량), 는 선간전압입니다.