발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2009년 2회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
수소냉각식 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 몇 [%]이하로 저하한 경우 이를 경보하는 장치를 시설하도록 하고 있는가?

선택지 분석

1
90%

오답 함정 분석

90%는 법적 경보 기준치인 85%보다 높은 수치로, 규정된 하한선이 아닙니다.
85%

정답 상세 해설

수소냉각식 발전기 및 조상기의 안전 관리 기준을 적용합니다. 수소는 산소와 혼합될 경우 폭발의 위험이 있으므로 일정 순도 이상을 유지하는 것이 필수적입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 수소 순도 관리 규정을 확인합니다. 규정에 따르면 수소냉각식 회전기 내부의 수소 순도가 저하될 경우 사고 방지를 위한 경보 장치를 설치해야 합니다.
Step 2: 경보가 작동해야 하는 구체적인 기준 수치를 확인합니다. 법령상 수소의 순도가 85% 이하로 저하된 경우에 경보 장치가 작동하도록 명시되어 있습니다.
Step 3: 따라서 수소 순도 85%를 기준으로 경보 장치를 시설하는 것이 올바른 안전 조치입니다.
3
80%

오답 함정 분석

80%는 이미 안전 한계에 가깝게 저하된 상태이며, 법령은 이보다 높은 85%에서 미리 경보하도록 규정하고 있습니다.
4
75%

오답 함정 분석

75%는 경보 기준인 85%에 미달하는 수치로, 실제 현장에서는 이 단계 이전에 경보가 발생해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
발전기에 수소냉각 방식을 사용하는 이유는 무엇인가요?
수소는 공기에 비해 비중이 작아 회전 시 발생하는 풍손을 줄일 수 있고, 열전도율과 비열이 커서 냉각 효율이 매우 뛰어나기 때문입니다.
Q.
수소 순도 경보 장치 외에 추가로 설치해야 하는 장치는 무엇인가요?
수소의 온도를 측정하는 장치, 수소의 압력을 계측하고 압력이 현저히 변동할 때 경보하는 장치, 그리고 수소 누설을 방지하는 밀봉 장치 등이 필요합니다.
Q.
수소 순도가 85% 이하로 떨어지면 어떤 위험이 있나요?
수소의 순도가 낮아지면 공기(산소)의 혼입량이 늘어나 폭발성 혼합 가스가 형성될 위험이 커지며, 냉각 효율도 저하됩니다.