전로의 절연

전기기사 필기 2018년 3회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V 인가?

선택지 분석

1
16448

오답 함정 분석

최대사용전압에 0.72배를 곱하여 계산한 값으로, 다중 접지방식의 올바른 배수(0.92배)를 적용하지 않은 오답입니다.
2
21068

오답 함정 분석

교류로 시험할 때의 시험전압이며, 직류 시험 시 요구되는 2배수 조건을 누락한 오답입니다.
3
32796

오답 함정 분석

절연내력시험 전압 계산 시 잘못된 배수를 적용하여 도출된 오답입니다.
42136

정답 상세 해설

직류로 지중 전선로의 절연내력시험을 수행할 경우, 교류 시험전압의 2배를 인가해야 합니다.
Step 1: 다중 접지방식의 교류 시험전압 계산 최대사용전압이 25kV 이하인 다중 접지방식 전로의 교류 시험전압은 최대사용전압의 0.92배입니다. 교류 시험전압 = 22,900V × 0.92 = 21,068V
Step 2: 직류 시험전압 계산 케이블을 사용하는 지중 전선로에 직류로 시험할 경우 교류 시험전압의 2배를 적용합니다. 직류 시험전압 = 21,068V × 2 = 42,136V

자주 묻는 질문

Q.
다중 접지방식에서 교류 시험전압은 항상 0.92배인가요?
최대사용전압이 25kV 이하인 중성점 다중 접지식 전로에 한하여 0.92배를 적용합니다.
Q.
직류로 절연내력시험을 할 때 왜 2배의 전압을 인가하나요?
케이블의 경우 직류 전압에 대한 절연내력이 교류보다 높기 때문에, 교류 시험전압의 2배를 인가하여 절연 성능을 확인합니다.
전기기사 필기 2018년 2회 87번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프