배선 및 조명설비

전기기사 필기 2015년 2회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV를 초과하는 방전등으로써 방전관에 네온 방전관을 사용한 관등회로의 배선은?

선택지 분석

1
MI 케이블 공사

오답 함정 분석

MI 케이블 공사는 일반 저압 옥내배선에는 사용 가능하나, 1kV 초과 네온 방전등 관등회로 규정에는 포함되지 않습니다.
2
금속관 공사

오답 함정 분석

금속관 공사는 기계적 강도는 높으나 고전압 네온 방전관 회로의 절연 이격 거리 확보 등을 위해 애자사용공사가 우선됩니다.
3
합성 수지관 공사

오답 함정 분석

합성 수지관 공사는 저압 옥내배선 방식 중 하나이며, 1kV를 초과하는 네온 방전관 배선에는 허용되지 않습니다.
애자 사용 공사

정답 상세 해설

네온 방전관을 사용하는 1kV 초과 관등회로의 옥내 배선은 반드시 애자사용공사에 의하여 시설하여야 합니다.
Step 1: 관등회로의 범위를 파악합니다. 관등회로란 방전등용 안정기(또는 변압기)로부터 방전관까지의 전로를 의미합니다.
Step 2: 사용전압 및 방전관의 종류를 확인합니다. 문제에서 사용전압이 1kV를 초과하고 방전관의 종류가 네온 방전관임을 명시하였습니다.
Step 3: 관련 법령 및 기술기준을 적용합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 1kV 초과 네온 방전등 관등회로는 애자사용공사로 시공하도록 규정되어 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
관등회로란 정확히 어느 구간을 말하나요?
방전등용 안정기 또는 방전등용 변압기로부터 방전관까지의 선로를 의미합니다.
Q.
네온 방전관이 아닌 일반 방전등의 경우에도 애자사용공사만 가능한가요?
아닙니다. 일반 방전등으로서 1kV 초과 관등회로인 경우에는 애자사용공사 외에도 케이블 공사 등이 조건에 따라 허용될 수 있으나, 네온 방전관은 규정이 더 엄격합니다.
Q.
애자사용공사 시 전선 상호 간의 간격 규정이 있나요?
네, 1kV 초과 네온 방전등 관등회로의 경우 전선 상호 간의 간격은 60mm 이상으로 유지하여 시설하여야 합니다.
전기기사 필기 2015년 2회 82번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프