특수설비(저압)
전기기사 필기 2014년 2회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
전극식 온천용 승온기 시설에서 적합하지 않은 것은?
선택지 분석
1
승온기의 사용전압은 400V 미만일 것
오답 함정 분석
승온기의 사용전압을 400V 미만으로 제한하는 것은 기술기준에 부합하는 올바른 규정입니다.
전동기 전원공급용 변압기는 300V 미만의 절연변압기를 사용할 것
정답 상세 해설
Step 1: 전극식 온천용 승온기의 전원 공급 방식을 검토합니다. 승온기에 전기를 공급하기 위해서는 반드시 절연변압기를 사용해야 합니다.
•
Step 2: 절연변압기의 전압 규정을 확인합니다. 기술기준에 따르면 승온기에 전기를 공급하는 절연변압기의 사용전압은 300V 이하이어야 합니다.
•
Step 3: 해당 선지는 '전동기 전원공급용' 변압기라고 명시하고 있으나, 이는 승온기 자체의 전원 공급을 위한 규정이므로 용도 설명이 부적절하여 정답이 됩니다.
3
절연변압기 외함에는 제 3종 접지공사를 할 것
오답 함정 분석
절연변압기의 외함에 제3종 접지공사를 시행하는 것은 안전을 위한 적합한 시설 기준입니다.
4
승온기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것
오답 함정 분석
승온기 및 차폐장치의 외함이 절연성, 내수성, 견고성을 갖추어야 한다는 점은 적합한 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전극식 온천용 승온기의 사용전압 제한은 얼마인가요?
승온기의 사용전압은 400V 미만으로 유지해야 합니다.
Q.
승온기 시설에 사용되는 절연변압기의 전압 기준은 무엇인가요?
승온기에 전원을 공급하는 절연변압기의 사용전압은 300V 이하이어야 합니다.
Q.
승온기 외함에는 어떤 접지 공사를 해야 하나요?
승온기 및 차폐장치의 외함, 그리고 절연변압기의 외함에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.