배선 및 조명설비
전기기사 필기 2015년 2회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
케이블 트레이의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
안전율은 1.5이상으로 하여야 한다.
오답 함정 분석
케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 규정되어 있으므로 이는 옳은 설명입니다.
2
비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
오답 함정 분석
비금속제 케이블 트레이의 경우 난연성 재료를 사용해야 한다는 규정은 기술기준에 부합합니다.
3
저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제 3종 접지공사를 하여야 한다.
오답 함정 분석
사용전압 400V 미만인 저압 옥내배선에서 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하는 것은 올바른 기준입니다.
저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 제 1종 접지공사를 하여야 한다.
정답 상세 해설
사용전압이 400V 이상인 저압 옥내배선에서 금속제 트레이에 적용해야 하는 접지공사 기준이 잘못되었습니다.
•
Step 1: 케이블 트레이 시스템의 접지 규정을 검토합니다. 금속제 케이블 트레이는 전로의 전압에 따라 적절한 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 2: 전압에 따른 접지 종별을 구분합니다. 기존 기술기준에 따르면 400V 미만은 제3종 접지공사를, 400V 이상은 특별 제3종 접지공사를 시행하는 것이 원칙입니다.
•
Step 3: 선지의 오류를 확인합니다. 4번 선지에서는 400V 이상인 경우 제1종 접지공사를 해야 한다고 설명하고 있으나, 이는 규정에 어긋나는 설명이므로 정답이 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속제 케이블 트레이의 접지 공사는 전압에 따라 어떻게 달라지나요?
사용전압이 400V 미만인 경우에는 제3종 접지공사를 시행하며, 400V 이상인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
Q.
케이블 트레이의 안전율 기준은 무엇인가요?
케이블 트레이는 안전율 1.5 이상을 확보하여 시설해야 합니다.