안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2008년 2회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

선택지 분석

1
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전차단기

오답 함정 분석

누전차단기는 전압 동작형이 아닌 전류 동작형을 사용하는 것이 원칙입니다.
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전차단기

정답 상세 해설

욕실 등 물기가 있는 장소의 콘센트에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하, 전류동작형)를 시설해야 합니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따른 물기가 있는 장소의 시설 기준을 확인합니다. 인체가 물에 젖어 있는 상태는 전기 저항이 매우 낮아지므로 감전에 매우 취약합니다.
Step 2: 일반적인 장소의 누전차단기 정격감도전류는 30mA 이하이지만, 물기가 있는 특수 장소는 더 민감한 15mA 이하의 제품을 사용해야 합니다.
Step 3: 동작 방식은 신뢰성이 높은 전류 동작형이어야 하며, 감전 시 신속한 차단을 위해 동작시간은 0.03초 이하를 만족해야 합니다.
3
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전차단기

오답 함정 분석

동작시간이 0.3초로 너무 길며, 전압 동작형은 적합하지 않습니다.
4
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전차단기

오답 함정 분석

인체감전보호용 누전차단기의 표준 동작시간은 0.03초 이하입니다. 0.3초는 너무 느려 보호 성능이 부족합니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 일반 장소보다 정격감도전류가 낮아야 하나요?
물기가 있는 장소는 인체의 전기 저항이 급격히 감소하여 작은 전압에도 치명적인 전류가 흐를 수 있기 때문에, 더 민감한 15mA 이하에서 차단되어야 안전합니다.
Q.
전류 동작형과 전압 동작형의 차이는 무엇인가요?
전류 동작형은 들어오고 나가는 전류의 차이를 감지하여 차단하는 방식이며, 전압 동작형은 접지선에 발생하는 전압을 감지합니다. 현재는 기술적 신뢰도가 높은 전류 동작형이 표준입니다.
Q.
동작시간 0.03초는 고정된 기준인가요?
네, 인체감전보호용 고감도 누전차단기의 경우 정격감도전류 15mA 또는 30mA에서 동작시간 0.03초 이하를 규정하고 있습니다.