변압기의 손실, 효율, 온도상승 및 정격
전기기사 필기 2015년 2회 53번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
히스테리시스손과 관계가 없는 것은
선택지 분석
1
최대 자속밀도
오답 함정 분석
히스테리시스손은 최대 자속밀도의 약 1.6승에 비례하므로 밀접한 관계가 있습니다.
2
철심의 재료
오답 함정 분석
히스테리시스손은 철심 재료의 특성인 스테인메츠 계수에 따라 결정되므로 재료의 종류와 직접적인 관계가 있습니다.
3
회전수
오답 함정 분석
히스테리시스손은 주파수(회전수)에 비례하여 발생하므로 관계가 있습니다.
철심용 규소강판의 두께
정답 상세 해설
철심용 규소강판의 두께는 와류손(와전류손)과 밀접한 관련이 있으며, 히스테리시스손과는 직접적인 관계가 없습니다.
•
Step 1: 히스테리시스손의 공식을 확인합니다. 히스테리시스손(Ph)은 Ph = η * f * Bm^1.6 * V [W]로 표현됩니다. 여기서 η는 재료 상수, f는 주파수, Bm은 최대 자속밀도, V는 철심의 체적입니다.
•
Step 2: 공식의 인자를 분석합니다. 공식 내에는 주파수(회전수와 관련), 최대 자속밀도, 재료의 성질, 체적만이 포함되어 있으며 강판의 두께(t)는 포함되어 있지 않습니다.
•
Step 3: 와류손과의 차이점을 파악합니다. 와류손(Pe)은 Pe = k * (t * f * Bm)^2으로 강판 두께의 제곱에 비례합니다. 따라서 두께를 얇게 하는 성층 철심은 와류손을 줄이기 위한 대책이며 히스테리시스손과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
히스테리시스손을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
히스테리시스 곡선의 면적이 작은 규소강판을 사용하여 재료 자체의 손실 계수를 낮추어야 합니다.
Q.
규소강판의 두께는 어떤 손실에 영향을 주나요?
규소강판의 두께는 와류손(와전류손)에 영향을 주며, 두께가 얇을수록 와류손이 감소합니다.