변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2007년 2회 56번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 철손과 동손을 측정할 수 있는 시험은?
선택지 분석
무부하시험, 단락시험
정답 상세 해설
변압기의 주요 손실인 철손과 동손은 각각 무부하시험과 단락시험을 통해 산출합니다.
•
Step 1: 무부하시험(개로시험)을 실시합니다. 변압기의 2차측을 개방한 상태에서 1차측에 정격전압을 인가하면, 이때 측정되는 전력은 대부분 철심에서 발생하는 철손(무부하손)이 됩니다.
•
Step 2: 단락시험을 실시합니다. 변압기의 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 낮은 전압을 인가하여 정격전류가 흐르게 하면, 이때 측정되는 전력은 권선의 저항에 의해 발생하는 동손(부하손)이 됩니다.
2
부하시험, 유도시험
오답 함정 분석
부하시험은 실제 부하를 연결하여 특성을 확인하는 것이며, 유도시험은 권선 간의 층간 절연 상태를 확인하는 시험입니다.
3
무부하시험, 절연내력시험
오답 함정 분석
무부하시험으로 철손은 측정 가능하나, 절연내력시험은 변압기의 절연 성능이 기준에 적합한지 확인하는 내전압 시험입니다.
4
단락시험, 극성시험
오답 함정 분석
단락시험으로 동손은 측정 가능하나, 극성시험은 변압기 단자의 극성(가극성 또는 감극성)을 판별하기 위한 시험입니다.
자주 묻는 질문
Q.
무부하시험에서 동손은 왜 고려하지 않나요?
무부하 상태에서는 2차측 전류가 0이고 1차측에는 매우 작은 여자전류만 흐르기 때문에, 권선 저항에 의한 동손은 철손에 비해 무시할 수 있을 정도로 작기 때문입니다.
Q.
단락시험에서 철손은 왜 고려하지 않나요?
단락시험 시에는 정격전류를 흘리기 위해 매우 낮은 전압(임피던스 전압)을 인가합니다. 철손은 전압의 제곱에 비례하므로, 인가 전압이 매우 낮은 단락시험에서는 철손이 무시할 수 있을 만큼 작아집니다.