가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2015년 2회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
경간 의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 의 하중은 , 풍압하중은 없는 것으로 하고 전선의 인장 하중은 , 안전율 로 하면 이도는 몇 인가?
선택지 분석
1
4.7
오답 함정 분석
안전율을 잘못 적용하거나 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
2
5.0
오답 함정 분석
수평 장력 계산 시 안전율을 누락하거나 잘못된 공식을 대입한 오답입니다.
5.5
정답 상세 해설
가공 전선로의 이도는 5.5m입니다.
•
Step 1: 전선의 수평 장력(T)을 계산합니다.
수평 장력은 인장 하중을 안전율로 나눈 값입니다.
•
Step 2: 이도(D) 공식을 적용하여 계산합니다.
이도 공식 에 주어진 값들을 대입합니다.
4
6.2
오답 함정 분석
안전율을 나누지 않고 곱하는 등 수식을 잘못 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
이도란 무엇인가요?
이도는 가공 전선로에서 지지점 사이의 전선이 수평선으로부터 아래로 처지는 최대 거리를 의미합니다.
Q.
이도 계산 시 안전율은 어떻게 적용하나요?
전선의 인장 하중을 안전율로 나누어 실제 전선에 걸리는 수평 장력을 구하는 데 사용합니다.