Q문제
22.9kV의 가공 전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다.)

선택지 분석

1
6

오답 함정 분석

6m는 시가지 외의 지역에서 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우의 기준입니다.
2
7

오답 함정 분석

7m는 시가지에서 35kV 이하 특고압 가공전선로 시설 시 전선으로 케이블을 사용하는 경우의 기준과 혼동을 유도하는 수치입니다.
8

정답 상세 해설

시가지에서 35kV 이하 특고압 가공전선로를 시설할 때 특고압 절연전선을 사용하면 지표상 높이를 8m까지 완화할 수 있습니다.
Step 1: 전압 등급을 확인합니다. 22.9kV는 35kV 이하의 특고압에 해당합니다.
Step 2: 시설 장소를 확인합니다. 시가지에 시설하는 경우의 기준을 적용합니다.
Step 3: 전선의 종류를 확인합니다. 문제 조건에서 특고압 절연전선을 사용한다고 명시되었습니다.
Step 4: 관련 규정을 적용합니다. 시가지 내 35kV 이하 특고압 가공전선로의 높이는 기본 10m 이상이나, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우 8m 이상으로 완화됩니다.
4
10

오답 함정 분석

10m는 시가지에서 35kV 이하 특고압 가공전선로 시설 시 나전선을 사용하는 경우의 기본 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지에서 22.9kV 가공전선로 시설 시 전선 종류에 따라 높이가 달라지나요?
네, 그렇습니다. 나전선은 10m 이상, 특고압 절연전선은 8m 이상, 케이블은 8m 이상으로 규정되어 있습니다.
Q.
특고압 절연전선 대신 케이블을 사용하면 높이 기준이 어떻게 되나요?
케이블을 사용하는 경우에도 지표상 높이는 기본적으로 8m 이상이어야 합니다. 다만, 사람이 통행하지 않는 횡단보도교 위 등 특정 조건에서는 4m까지 완화될 수 있습니다.