전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2015년 1회 52번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기에서 차에 환산한 등가 임피던스는 이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?
선택지 분석
1
3.5
오답 함정 분석
1차 정격 전류를 10A로 잘못 계산하거나, 전압을 1000V로 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
2
0.175
오답 함정 분석
퍼센트(%)로 변환하기 위해 100을 곱하는 과정을 누락하여 도출된 오답입니다.
3
0.35
오답 함정 분석
1차 정격 전류를 1A로 잘못 계산하거나, 계산 과정에서 자릿수 오류가 발생한 오답입니다.
1.75
정답 상세 해설
이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는 1.75%입니다.
•
Step 1: 1차 정격 전류() 계산. 변압기의 용량 , 1차 정격 전압 이므로, 1차 정격 전류를 계산하면 입니다.
•
Step 2: 퍼센트 리액턴스 강하() 계산. 1차 환산 등가 임피던스 에서 리액턴스 성분 입니다. 퍼센트 리액턴스 강하 공식 에 대입하여 계산하면 입니다.
자주 묻는 질문
Q.
퍼센트 리액턴스 강하란 무엇인가요?
변압기 정격 전류가 흐를 때 변압기 내부의 리액턴스에 의해 발생하는 전압 강하를 정격 전압에 대한 백분율(%)로 나타낸 값입니다.
Q.
1차 환산 등가 임피던스에서 저항과 리액턴스는 어떻게 구분하나요?
복소수 형태인 에서 실수부()는 저항을, 허수부()는 리액턴스를 의미합니다. 주어진 문제에서는 이 저항, 이 리액턴스입니다.