이상전압과 방호

전기기사 필기 2004년 1회 26번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
피뢰기의 제한전압이 이고 변압기의 기준충격절연 강도가 라고 하면 보호 여유도는 약 몇 정도 되는가?

선택지 분석

1
31

오답 함정 분석

보호 여유도 계산 시 분모를 기준충격절연강도(BIL)로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
2
38

오답 함정 분석

보호 여유도 공식의 변수 대입이나 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
43

정답 상세 해설

보호 여유도는 변압기의 기준충격절연강도(BIL)와 피뢰기의 제한전압의 차이를 피뢰기의 제한전압으로 나눈 백분율로 계산합니다.
Step 1: 보호 여유도 공식을 확인합니다. 보호 여유도 =
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입합니다. , 제한전압 =
Step 3: 수식을 계산합니다.
따라서 보호 여유도는 약 입니다.
4
47

오답 함정 분석

보호 여유도 공식의 변수 대입이나 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
보호 여유도란 무엇인가요?
보호 여유도는 피뢰기가 보호 대상 기기(예: 변압기)를 과전압으로부터 얼마나 안전하게 보호할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 기준충격절연강도(BIL)와 피뢰기 제한전압의 차이를 제한전압으로 나눈 백분율로 나타냅니다.
Q.
기준충격절연강도(BIL)와 피뢰기 제한전압의 관계는 어떻게 되나요?
기기를 안전하게 보호하기 위해서는 기기의 절연 내력인 기준충격절연강도(BIL)가 피뢰기의 제한전압보다 충분히 커야 합니다. 이 차이가 클수록 보호 여유도가 높아집니다.
전기기사 필기 2004년 1회 26번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프