이상전압과 방호
전기기사 필기 2008년 3회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
피뢰기가 구비하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
속류의 차단 능력이 충분할 것
오답 함정 분석
속류 차단 능력이 없으면 방전 후 계통의 지락 사고가 지속되므로 반드시 갖춰야 할 필수 조건입니다.
충격 방전 개시 전압이 높을 것
정답 상세 해설
피뢰기는 이상전압 유입 시 신속하게 동작해야 하므로 충격 방전 개시 전압이 낮아야 합니다.
•
Step 1: 피뢰기의 주 목적은 이상전압(서지) 발생 시 기기의 절연 파괴가 일어나기 전에 신속하게 방전을 시작하여 전압을 낮추는 것입니다.
•
Step 2: 충격 방전 개시 전압이 높으면 이상전압이 유입되었을 때 피뢰기가 늦게 동작하게 되어 보호 대상 기기가 먼저 손상될 위험이 있습니다.
•
Step 3: 따라서 충격 방전 개시 전압은 낮을수록 기기 보호에 유리하며, 해당 선로의 절연 협조를 고려하여 적절히 낮은 값을 유지해야 합니다.
3
상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것
오답 함정 분석
평상시의 상용 주파수 전압에서는 피뢰기가 동작하지 않아야 하므로 이 전압은 충분히 높아야 합니다.
4
방전 내량이 크면서 제한 전압이 낮을 것
오답 함정 분석
방전 내량은 큰 서지 전류를 견디기 위해 커야 하며, 제한 전압은 기기 보호를 위해 낮아야 하는 핵심 조건입니다.
자주 묻는 질문
Q.
피뢰기의 제한 전압이란 무엇인가요?
피뢰기가 방전 중일 때 피뢰기 단자 사이에 남게 되는 전압을 의미하며, 이 전압은 기기의 절연 강도보다 낮아야 기기를 안전하게 보호할 수 있습니다.
Q.
충격 방전 개시 전압과 상용 주파 방전 개시 전압의 차이는 무엇인가요?
충격 방전 개시 전압은 벼락과 같은 급격한 이상전압에 반응하는 전압으로 낮아야 좋으며, 상용 주파 방전 개시 전압은 평상시 전압에 반응하지 않도록 높아야 좋습니다.