특고압 가공전선로

전기기사 필기 2014년 3회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
22kV의 특고압 가공전선로의 전선을 특고압 절연전선으로 시가지에 시설할 경우, 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상인가?

선택지 분석

8

정답 상세 해설

시가지에 시설하는 35kV 이하 특고압 가공전선로에서 특고압 절연전선을 사용하는 경우 지표상 높이는 최소 8m 이상이어야 합니다.
Step 1: 시설 조건 확인. 사용 전압은 22kV로 35kV 이하에 해당하며, 시설 장소는 시가지입니다.
Step 2: 전선의 종류 확인. 일반적인 전선이 아닌 '특고압 절연전선'을 사용하고 있습니다.
Step 3: 법규 적용. 전기설비기술기준에 따라 35kV 이하 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때, 특고압 절연전선을 사용하면 지표상 높이를 8m까지 완화하여 적용할 수 있습니다.
2
10

오답 함정 분석

10m는 시가지에서 35kV 이하 특고압 가공전선을 시설할 때, 절연전선이 아닌 일반적인 전선을 사용하는 경우의 기준 높이입니다.
3
12

오답 함정 분석

12m는 해당 전압 및 시가지 시설 조건에서 규정하는 최소 높이 기준에 해당하지 않습니다.
4
14

오답 함정 분석

14m는 해당 전압 및 시가지 시설 조건에서 규정하는 최소 높이 기준에 해당하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지에서 특고압 절연전선을 사용하지 않는다면 높이 기준은 어떻게 되나요?
특고압 절연전선을 사용하지 않는 일반적인 경우에는 지표상 높이를 10m 이상으로 유지해야 합니다.
Q.
전압이 35kV를 초과하는 시가지 시설의 경우 높이 산정 방식은 어떻게 되나요?
35kV 초과 시에는 기본 10m에 단수(10kV당 0.12m)를 가산하여 계산합니다. 다만, 사용 전압이 160kV를 초과하면 기본 높이가 10m에서 10m + 단수로 적용됩니다.