전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2019년 2회 83번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
지선의 안전율은 이상이어야 한다.

오답 함정 분석

지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하므로 2.2는 잘못된 수치입니다.
연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 가닥 이상이어야 한다.

정답 상세 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선은 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상을 꼬아서 사용해야 합니다.
Step 1: 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 인장하중의 최솟값은 4.31kN 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 2: 소선의 지름은 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 하며, 연선일 경우 소선 3가닥 이상을 사용합니다.
Step 3: 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 5m 이상(교통에 지장이 없는 경우 4.5m)이어야 하며, 지표상 30cm까지는 부식 방지 조치를 해야 합니다.
3
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 이상으로 하여야 한다.

오답 함정 분석

도로를 횡단하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상(교통에 지장이 없는 경우 4.5m)이어야 합니다.
4
지중부분 및 지표상 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.

오답 함정 분석

부식 방지를 위해 아연도금 등을 해야 하는 범위는 지중 부분부터 지표상 30cm까지입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지선의 안전율과 인장하중 기준은 어떻게 되나요?
지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 허용 인장하중의 최솟값은 4.31kN입니다.
Q.
지선에 사용되는 소선의 굵기 기준은 무엇인가요?
지선에 사용되는 소선의 지름은 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 합니다.
Q.
지선의 부식 방지를 위한 시설 기준은 무엇인가요?
지중 부분 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용하거나 아연도금을 한 철봉을 사용하여 부식을 방지해야 합니다.
전기기사 필기 2019년 2회 83번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프