기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 3회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 내부에 고장 또는 과전류 및 과전압이 생긴 경우에 자동적으로 동작하여 전로로부터 자동차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크 용량은?
선택지 분석
1
500kVA를 넘고 7500kVA 미만
오답 함정 분석
500kVA 초과 15,000kVA 미만 구간은 내부 고장 및 과전류 보호 대상이나 과전압 조건은 포함되지 않습니다.
2
7500kVA를 넘고 10000kVA 미만
오답 함정 분석
7500kVA는 과전압 보호 장치 의무 시설 기준인 15,000kVA에 미치지 못하는 용량입니다.
3
10000kVA를 넘고 15000kVA 미만
오답 함정 분석
15,000kVA 미만까지는 내부 고장과 과전류에 대해서만 자동 차단 장치 시설 의무가 있습니다.
15000kVA 이상
정답 상세 해설
전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 뱅크 용량이 15,000kVA 이상인 경우 내부 고장, 과전류, 과전압 발생 시 자동 차단 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 전력용 콘덴서 및 분로 리액터의 보호 장치 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 뱅크 용량이 500kVA 초과 15,000kVA 미만인 경우에는 내부 고장 또는 과전류 발생 시 자동 차단 장치를 시설하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 뱅크 용량이 15,000kVA 이상이 되면 내부 고장, 과전류와 더불어 과전압 발생 시에도 전로로부터 자동 차단하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
500kVA 이하의 뱅크 용량에서는 보호 장치가 필요 없나요?
기술기준상 자동 차단 장치의 의무 시설 기준은 500kVA 초과부터 적용되나, 안전을 위해 적절한 보호 장치를 설치하는 것이 권장됩니다.
Q.
과전압 보호 조건이 추가되는 정확한 기준점은 무엇인가요?
뱅크 용량이 15,000kVA 이상이 되는 시점부터 내부 고장 및 과전류 외에 과전압에 대한 자동 차단 보호가 의무화됩니다.