접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2005년 3회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
고·저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
오답 함정 분석
변압기 시설 장소마다 접지공사를 시행하는 것은 제2종 접지공사의 표준 시설 방법입니다.
토지의 상황에 의하여 접지저항치를 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100m까지 떼어 놓을 수 있다.
정답 상세 해설
제2종 접지공사에서 가공 접지선을 사용하여 접지극을 떼어 놓을 수 있는 최대 거리는 200m입니다.
•
Step 1: 제2종 접지공사는 변압기의 고압측과 저압측 혼촉 시 저압측 전위 상승을 억제하기 위해 시설합니다.
•
Step 2: 토지 상황으로 인해 접지저항을 얻기 어려운 경우 가공 접지선을 사용하여 접지극을 이격할 수 있습니다.
•
Step 3: 관련 규정에 따르면 해당 이격 거리는 200m까지 가능하므로 100m로 제한한 설명은 틀린 기준에 해당합니다.
3
가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우 변압기를 중심으로 지름 400m 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.
오답 함정 분석
가공 공동지선을 설치하는 경우 변압기 중심 지름 400m 이내 지역에 접지하는 것은 규정에 부합합니다.
4
저압 전로의 사용전압이 300V 이하인 경우에 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.
오답 함정 분석
300V 이하 저압 전로에서 중성점 접지가 어려울 때 저압측 1단자에 접지하는 것은 정당한 시설 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 접지공사의 목적은 무엇인가요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때, 저압측의 전위 상승을 억제하여 인명과 시설의 안전을 확보하기 위함입니다.
Q.
가공 접지선을 사용하여 접지극을 멀리 설치할 수 있는 최대 거리는 얼마인가요?
토지 상황에 따라 접지저항을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 변압기 시설 장소로부터 최대 200m까지 떼어 놓을 수 있습니다.