개폐기

전기기사 필기 2014년 3회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형trap
난이도Level 2
Q문제
단로기에 대한 설명으로 틀린것은?

선택지 분석

소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다.

정답 상세 해설

단로기는 소호 장치가 없어 부하 전류를 차단할 수 없으며, 아크 소멸 기능은 차단기(CB)의 특징입니다.
Step 1: 단로기(DS)의 정의와 용도를 확인합니다. 단로기는 전선로의 접속 변경이나 기기 점검 시 회로를 물리적으로 분리하기 위해 사용됩니다.
Step 2: 소호 장치의 유무를 분석합니다. 단로기는 차단기(CB)와 달리 아크를 강제로 소멸시키는 소호 장치가 없으므로 부하 전류를 차단할 능력이 없습니다.
Step 3: 따라서 소호 장치가 있어 아크를 소멸시킨다는 설명은 단로기에 대한 잘못된 설명입니다.
2
무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.

오답 함정 분석

단로기는 부하 전류는 차단하지 못하지만, 무부하 충전 전류나 변압기 여자 전류와 같은 미소 전류는 개폐할 수 있습니다.
3
배전용 단로기는 보통 디스컨넥팅바로 개폐한다.

오답 함정 분석

배전용 단로기는 현장에서 디스컨넥팅 바를 이용해 수동으로 조작하는 것이 일반적인 방식입니다.
4
회로의 분리 또는 계통의 접속 변경시 사용한다.

오답 함정 분석

단로기는 회로의 분리 및 계통 접속 변경을 목적으로 하는 기기이므로 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단로기를 부하 전류가 흐르는 중에 열면 어떻게 되나요?
소호 장치가 없기 때문에 차단 시 발생하는 아크가 소멸되지 않아 단락 사고로 이어지거나 기기가 소손될 위험이 매우 큽니다.
Q.
단로기와 차단기의 조작 순서가 정해져 있나요?
네, 전원을 투입할 때는 단로기를 먼저 닫고 차단기를 닫으며, 차단할 때는 차단기를 먼저 열어 전류를 끊은 후 단로기를 열어야 합니다.
전기기사 필기 2014년 3회 39번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프