차단기
전기기사 필기 2009년 3회 40번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전원으로부터의 합성임피던스가 인 곳에 설치하는 차단기의 용량은?
선택지 분석
1
250
오답 함정 분석
기준 용량을 MVA로 변환하지 않거나 계산식의 비율을 잘못 적용한 오답입니다.
2
400
오답 함정 분석
기준 용량을 곱하지 않고 100을 퍼센트 임피던스로 나눈 값만 계산한 오답입니다.
3
2500
오답 함정 분석
퍼센트 임피던스 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4000
정답 상세 해설
차단기의 단락 용량은 기준 용량과 퍼센트 임피던스를 이용하여 계산할 수 있습니다.
•
Step 1: 주어진 조건 확인 및 단위 변환
- 기준 용량() =
- 퍼센트 임피던스() =
•
Step 2: 차단기 용량() 계산
- 차단기 용량 공식:
- 대입:
•
따라서 차단기의 용량은 입니다.
자주 묻는 질문
Q.
차단기의 용량을 구하는 공식은 무엇인가요?
차단기의 단락 용량()은 (여기서 은 기준 용량, 는 퍼센트 임피던스)으로 계산합니다.
Q.
기준 용량 단위를 kVA에서 MVA로 어떻게 변환하나요?
는 와 같습니다. 따라서 는 으로 나누어 로 변환합니다.