차단기

전기기사 필기 2009년 3회 40번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
전원으로부터의 합성임피던스가 인 곳에 설치하는 차단기의 용량은?

선택지 분석

1
250

오답 함정 분석

기준 용량을 MVA로 변환하지 않거나 계산식의 비율을 잘못 적용한 오답입니다.
2
400

오답 함정 분석

기준 용량을 곱하지 않고 100을 퍼센트 임피던스로 나눈 값만 계산한 오답입니다.
3
2500

오답 함정 분석

퍼센트 임피던스 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4000

정답 상세 해설

차단기의 단락 용량은 기준 용량과 퍼센트 임피던스를 이용하여 계산할 수 있습니다.
Step 1: 주어진 조건 확인 및 단위 변환 - 기준 용량() = - 퍼센트 임피던스() =
Step 2: 차단기 용량() 계산 - 차단기 용량 공식: - 대입:
따라서 차단기의 용량은 입니다.

자주 묻는 질문

Q.
차단기의 용량을 구하는 공식은 무엇인가요?
차단기의 단락 용량()은 (여기서 은 기준 용량, 는 퍼센트 임피던스)으로 계산합니다.
Q.
기준 용량 단위를 kVA에서 MVA로 어떻게 변환하나요?
와 같습니다. 따라서 으로 나누어 로 변환합니다.
전기기사 필기 2009년 3회 40번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프