차단기

전기기사 필기 2005년 1회 26번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
수변전 설비에서 차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느 것에 의해서 정해지는가?

선택지 분석

1
변압기 용량

오답 함정 분석

변압기 용량은 변압기의 정격 출력을 나타내는 지표이며, 차단기의 고장 전류 차단 능력인 차단 용량과는 직접적인 관련이 없습니다.
2
수전계약용량

오답 함정 분석

수전계약용량은 전력 공급자와의 계약상의 수치일 뿐, 실제 사고 시 발생하는 단락 전류의 크기를 결정하는 물리적 요인이 아닙니다.
공급측 전원의 크기

정답 상세 해설

차단기의 차단 용량은 전력 계통의 공급측 전원 크기(단락 용량)에 의해 결정됩니다.
Step 1: 차단 용량의 정의를 확인합니다. 차단 용량은 계통에 단락 사고가 발생했을 때 차단기가 안전하게 차단할 수 있는 최대 용량을 의미합니다.
Step 2: 단락 전류와 계통 임피던스의 관계를 분석합니다. 단락 전류는 전원 전압을 계통의 합성 임피던스로 나눈 값으로, 공급측 전원의 크기가 크고 임피던스가 작을수록 단락 전류의 크기는 커집니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 차단기의 용량은 부하의 크기가 아니라, 사고 시 유입되는 최대 단락 전류를 결정하는 공급측 전원의 크기에 따라 선정해야 합니다.
4
부하설비용량

오답 함정 분석

부하설비용량은 평상시 흐르는 부하 전류의 크기를 결정하는 요소로, 사고 시의 대전류를 차단하는 용량 선정 기준으로는 부적합합니다.

자주 묻는 질문

Q.
차단기 용량 선정 시 왜 부하 용량보다 전원측 크기가 중요한가요?
차단기는 평상시 전류를 흘리는 역할도 하지만, 사고 시의 거대한 단락 전류를 끊어내는 것이 주된 목적이기 때문입니다.
Q.
공급측 전원의 크기가 변하면 차단기를 교체해야 하나요?
계통의 전원 용량이 증설되어 단락 용량이 기존 차단기의 차단 능력을 초과하게 되면, 안전을 위해 더 큰 용량의 차단기로 교체해야 합니다.