Q문제
다음 중 부하전류의 차단 능력이 없는 것은?
선택지 분석
단로기
정답 상세 해설
단로기(DS)는 소호 장치가 없어 부하 전류를 차단할 수 없으며 무부하 상태에서만 개폐가 가능합니다.
•
Step 1: 전력계통 개폐 장치의 특성을 비교합니다. 차단기는 고장 전류까지 차단 가능하며, 개폐기는 부하 전류까지 차단이 가능하지만 단로기는 선로의 분리만이 목적입니다.
•
Step 2: 단로기의 구조적 한계를 파악합니다. 단로기는 아크를 강제로 소멸시키는 소호실이 없으므로 전류가 흐르는 상태에서 회로를 분리하면 아크가 지속되어 사고로 이어집니다.
•
Step 3: 결론적으로 보기 중 부하 전류 차단 능력이 없는 장치는 단로기입니다.
2
가스차단기
오답 함정 분석
가스차단기(GCB)는 SF6 가스를 소호 매질로 사용하여 부하 전류 및 사고 전류를 모두 차단할 수 있습니다.
3
유입개폐기
오답 함정 분석
유입개폐기(OS)는 절연유를 이용하여 아크를 소멸시키므로 부하 전류를 개폐할 수 있는 능력이 있습니다.
4
진공차단기
오답 함정 분석
진공차단기(VCB)는 고진공에서의 절연 내력을 활용하여 부하 전류와 고장 전류를 신속하게 차단합니다.
자주 묻는 질문
Q.
단로기를 부하 전류가 흐를 때 조작하면 어떻게 되나요?
소호 능력이 없기 때문에 강력한 아크가 발생하여 기기가 소손되거나 작업자가 중상을 입는 중대 사고로 이어질 수 있습니다.
Q.
차단기와 단로기의 올바른 조작 순서는 무엇인가요?
전원을 끌 때는 차단기를 먼저 열어 전류를 끊은 후 단로기를 열고, 전원을 켤 때는 단로기를 먼저 닫은 후 차단기를 닫아야 합니다.