특고압 가공전선로
전기기사 필기 2014년 2회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
345kV 가공전선과 154kV 가공전선과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
4.4
오답 함정 분석
단수 계산을 잘못 적용하거나 다른 전압 기준을 사용하여 도출된 잘못된 이격거리입니다.
2
5
오답 함정 분석
단수 가산 없이 임의의 정수값을 선택하도록 유도한 오답입니다.
5.48
정답 상세 해설
345kV 가공전선과 154kV 가공전선이 접근하거나 교차할 때의 최소 이격거리는 5.48m입니다.
•
Step 1: 기준 전압 확인
두 전선 중 더 높은 전압인 345kV를 기준으로 이격거리를 계산합니다.
•
Step 2: 단수 계산
사용전압이 60kV를 초과하므로 단수를 계산합니다.
단수 = (345 - 60) / 10 = 28.5
소수점 이하는 무조건 올림하므로 29단이 됩니다.
•
Step 3: 이격거리 산출
기본 이격거리 2m에 단수당 0.12m를 가산합니다.
이격거리 = 2 + (29 × 0.12) = 2 + 3.48 = 5.48m입니다.
4
6
오답 함정 분석
단수 계산 시 올림 처리를 잘못하거나 가산 수치를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단수 계산 시 소수점 이하는 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 발생하는 소수점 이하는 무조건 올림하여 정수로 계산합니다.
Q.
두 가공전선의 전압이 다를 경우 어떤 전압을 기준으로 계산하나요?
두 가공전선 중 더 높은 전압을 기준으로 단수를 계산하여 이격거리를 산정합니다.