특수설비(저압)
전기기사 필기 2014년 2회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
전기부식방지 시설에서 전원장치를 사용하는 경우 적합한 것은?
선택지 분석
1
전기부식방지 회로의 사용전압은 교류 60V 이하일 것
오답 함정 분석
전기부식방지 회로의 사용전압은 교류가 아닌 직류(DC) 60V 이하이어야 합니다.
2
지중에 매설하는 양극(+)의 매설깊이는 50cm 이상일 것
오답 함정 분석
지중에 매설하는 양극의 매설 깊이는 50cm가 아니라 75cm(0.75m) 이상이어야 합니다.
수중에 시설하는 양극(+)과 그 주위 1m 이내의 전위차는 10V를 넘지 말 것
정답 상세 해설
수중에 시설하는 양극 주위의 전위차는 안전을 위해 10V 이하로 제한해야 합니다.
•
Step 1: 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 60V 이하로 시설해야 합니다.
•
Step 2: 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 이내의 전위차는 10V를 넘지 않도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점 간 전위차는 5V를 넘지 않아야 합니다.
4
지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점간의 전위차는 7V를 넘지 말 것
오답 함정 분석
지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점 간 전위차는 7V가 아니라 5V 이하이어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
전기부식방지 시설의 전원장치 전압 규정은 어떻게 되나요?
전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 60V 이하로 규정되어 있습니다.
Q.
수중 양극 주위의 전위차를 제한하는 이유는 무엇인가요?
수중에서 발생할 수 있는 감전 사고를 방지하고 전위 분포를 안정적으로 유지하여 부식 방지 효과를 높이기 위함입니다.