배선 및 조명설비
전기기사 필기 2004년 3회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
옥내에 시설하는 저압전선으로 나전선을 절대로 사용할 수 없는 경우는?
선택지 분석
금속덕트공사에 의하여 시설하는 경우
정답 상세 해설
금속덕트공사는 절연전선을 사용하는 것이 원칙이며, 나전선 사용이 허용되는 예외 조항에 포함되지 않습니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선의 기본 원칙을 확인합니다. 옥내에 시설하는 저압전선은 감전 및 사고 방지를 위해 기본적으로 절연전선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 나전선 사용이 허용되는 예외 규정을 검토합니다. 전기설비기술기준에 따르면 애자사용공사(전기로, 전해조 등), 버스덕트공사, 트롤리덕트공사, 라이팅덕트공사, 접촉전선(기중기, 유희용 전차 등) 등 특정 경우에만 나전선 사용을 허용합니다.
•
Step 3: 금속덕트공사의 시설 기준을 적용합니다. 금속덕트공사는 위 예외 항목에 해당하지 않으므로 반드시 절연전선을 사용해야 하며, 나전선을 사용하는 것은 규정 위반입니다.
2
버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우
오답 함정 분석
버스덕트공사는 도체 자체가 나전선 형태로 조립된 설비이므로 나전선 사용이 허용되는 대표적인 경우입니다.
3
애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우
오답 함정 분석
전기로용 전선은 고온으로 인해 절연피복이 손상될 우려가 있어 애자사용공사 시 나전선 사용이 가능합니다.
4
유희용 전차에 전기를 공급하기 위하여 접촉전선을 사용하는 경우
오답 함정 분석
유희용 전차의 접촉전선은 전력을 공급받기 위한 구조적 특성상 나전선 사용이 허용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
옥내배선에서 나전선 사용을 엄격히 제한하는 이유는 무엇인가요?
나전선은 절연피복이 없어 감전 사고의 위험이 매우 높고, 금속제 구조물과 접촉 시 단락 및 화재 사고로 이어질 가능성이 크기 때문입니다.
Q.
금속덕트와 버스덕트의 차이점은 무엇인가요?
금속덕트는 내부에 절연전선을 넣어서 배선하는 통로 역할을 하며, 버스덕트는 나전선 형태의 도체가 절연 지지물에 의해 미리 조립된 일체형 배선 설비라는 점이 다릅니다.