배선 및 조명설비

전기기사 필기 2004년 3회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
옥내 저압배선을 가요전선관 공사에 의해 시공하고자 한다. 가요전선관에 설치할 전선을 단선을 사용한다면 그 지름은 최대 몇 mm 까지 사용할 수 있는가? (단, 전선은 알루미늄선이 아니라고 한다.)

선택지 분석

1
1.6

오답 함정 분석

1.6mm는 소규모 분기 회로 등에 사용되는 규격이나, 규정상 허용되는 최대 지름은 아닙니다.
2
2.0

오답 함정 분석

2.0mm는 일반적인 옥내 배선 규격이지만, 법령에서 정한 최대 한계치인 3.2mm보다 작습니다.
3
2.6

오답 함정 분석

2.6mm는 가요전선관 내 시공이 가능한 규격이지만, 문제에서 묻는 '최대' 지름은 아닙니다.
3.2

정답 상세 해설

가요전선관 공사 시 사용하는 단선의 최대 지름은 3.2mm입니다.
Step 1: 저압 옥내배선의 가요전선관 공사 규정에 따르면, 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)을 사용해야 합니다.
Step 2: 단선을 사용하는 경우, 구리선은 지름 3.2mm 이하, 알루미늄선은 단면적 10㎟ 이하의 것을 사용하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 문제의 조건에서 알루미늄선이 아니라고 명시하였으므로, 구리 단선의 최대 지름인 3.2mm가 적용됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
가요전선관 공사에서 알루미늄 단선을 사용할 때의 기준은 무엇인가요?
알루미늄 단선을 사용하는 경우에는 지름이 아닌 단면적을 기준으로 하며, 10㎟ 이하의 것을 사용해야 합니다.
Q.
가요전선관 공사 시 전선의 종류에 제한이 있나요?
절연전선을 사용해야 하며, 다만 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용 대상에서 제외됩니다.
전기기사 필기 2004년 3회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프