송전방식
전기기사 필기 2014년 2회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
직류 송전 방식에 관한 설명 중 잘못된 것은?
선택지 분석
1
교류보다 실효값이 적어 절연 계급을 낮출 수 있다.
오답 함정 분석
직류는 전압의 최댓값이 실효값과 같아 교류(실효값의 1.414배)보다 낮으므로 절연 설계를 경제적으로 할 수 있는 장점이 있습니다.
교류 방식보다는 안정도가 떨어진다.
정답 상세 해설
직류 송전 방식은 리액턴스에 의한 위상각 제한이 없으므로 교류 방식보다 안정도가 매우 높습니다.
•
Step 1: 직류는 주파수가 0이므로 선로의 인덕턴스에 의한 유도 리액턴스 성분이 발생하지 않습니다.
•
Step 2: 이로 인해 전압 강하가 적고, 교류 계통의 고질적 문제인 동기 탈조 현상이 발생하지 않아 계통 안정도가 향상됩니다.
•
Step 3: 따라서 교류 방식보다 안정도가 떨어진다는 설명은 직류 송전의 핵심적인 장점을 부정하는 잘못된 설명입니다.
3
직류 계통과 연계시 교류계통의 차단용량이 작아진다.
오답 함정 분석
직류 계통은 교류 계통 간의 고장 전류 파급을 막아주는 성질이 있어, 계통 연계 시에도 전체적인 단락 용량 증가를 억제하는 효과가 있습니다.
4
교류방식처럼 송전손실이 없어 송전효율이 좋아진다.
오답 함정 분석
직류는 표피 효과가 없고 무효 전력에 의한 손실이 발생하지 않으므로, 장거리 송전 시 교류보다 송전 효율이 우수합니다.
자주 묻는 질문
Q.
직류 송전이 교류 송전보다 안정도가 높은 이유는 무엇인가요?
직류는 선로 리액턴스에 의한 전압 강하와 위상각 제한이 없으며, 동기 탈조 현상이 발생하지 않아 장거리 송전 시에도 안정도가 매우 높기 때문입니다.
Q.
직류 송전 시 교류 계통의 차단 용량이 작아지는 이유는 무엇인가요?
직류 계통은 교류 계통 간의 고장 전류를 파급시키지 않는 성질이 있어, 계통 연계 시에도 전체적인 단락 용량 증가를 억제하기 때문입니다.