전로의 절연

전기기사 필기 2014년 2회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
22900/220V, 30kVA 변압기로 단상 2선식으로 공급되는 옥내배선에서 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는?

선택지 분석

1
약 75mA

오답 함정 분석

최대 공급전류나 누설전류 한도 비율을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
2
약 68mA

오답 함정 분석

전선 1가닥당 누설전류 한도만 계산하고, 단상 2선식의 전체 전선 가닥수(2가닥)를 곱하지 않은 오답입니다.
3
약 35mA

오답 함정 분석

최대 공급전류 계산 시 잘못된 공식을 적용하거나 계산 실수로 도출된 오답입니다.
약 136mA

정답 상세 해설

단상 2선식 옥내배선에서 전체 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는 약 136mA입니다.
Step 1: 변압기의 최대 공급전류를 계산합니다. 단상 2선식이므로 최대 공급전류 입니다.
Step 2: 전선 1가닥당 누설전류의 최대한도를 계산합니다. 규정에 따라 누설전류는 최대 공급전류의 을 넘지 않아야 하므로, 입니다.
Step 3: 단상 2선식 전체의 누설전류 최대한도를 계산합니다. 전선이 2가닥이므로 전체 누설전류 한도는 가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
누설전류의 최대한도는 어떻게 규정되어 있나요?
저압 전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 사이의 누설전류는 최대 공급전류의 1/2000을 넘지 않도록 규정되어 있습니다.
Q.
단상 2선식에서 누설전류를 계산할 때 왜 2를 곱하게 되나요?
최대 공급전류의 1/2000 기준은 전선 1가닥당 누설전류 한도를 의미하므로, 단상 2선식 전체 배선에서 대지로 누설하는 총 전류의 최대한도를 구할 때는 전선 가닥수인 2를 곱하여 산출합니다.
전기기사 필기 2014년 2회 100번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프