전로의 절연

전기기사 필기 2008년 2회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용전압이 380V인 저압 전로의 전선 상호간의 절연저항은 몇MΩ 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
0.2MΩ

오답 함정 분석

대지전압이 150V를 초과하고 300V 이하인 경우에 적용되는 절연저항 기준값입니다.
0.3MΩ

정답 상세 해설

사용전압이 300V를 초과하고 400V 미만인 저압 전로의 절연저항 기준값은 0.3MΩ 이상입니다.
Step 1: 저압 전로의 절연저항 기준을 확인합니다. 과거 전기설비기술기준에 따르면 저압 전로의 절연저항은 사용전압의 구분에 따라 결정됩니다.
Step 2: 전압 범위를 적용합니다. 사용전압이 300V를 초과하고 400V 이하인 경우, 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 0.3MΩ 이상을 유지해야 합니다.
Step 3: 문제의 조건을 대입합니다. 제시된 사용전압이 380V이므로 해당 구간의 기준인 0.3MΩ이 정답이 됩니다.
3
0.38MΩ

오답 함정 분석

문제에서 제시된 사용전압 수치인 380V와 혼동을 유도하기 위해 설정된 오답입니다.
4
0.4MΩ

오답 함정 분석

사용전압이 400V를 초과하는 저압 전로에 적용되는 절연저항 기준값입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 전로의 절연저항 측정은 어떤 상태에서 수행하나요?
원칙적으로 전로를 정전시킨 상태에서 측정해야 하며, 분기회로마다 측정하는 것이 일반적입니다.
Q.
절연저항 측정 시 사용하는 장비는 무엇인가요?
절연저항계(메거, Megger)를 사용하여 측정하며, 측정 전압은 전로의 사용전압에 적합한 것을 선택해야 합니다.
전기기사 필기 2008년 2회 96번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프