전로의 절연

전기기사 필기 2007년 3회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
주상변압기 전로의 절연내력을 시험 할 때 최대 사용전압이 23000[V] 권선으로서 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그중성선에 다중접지를 한 것)에 접속하는 것의 시험전압으로 알맞은 것은?

선택지 분석

1
16560[V]

오답 함정 분석

최대 사용전압에 0.72배를 곱한 값으로, 이는 170kV를 초과하는 중성점 직접접지식 전로의 시험전압 배수입니다.
21160[V]

정답 상세 해설

중성점 다중접지식 전로에 접속하는 변압기의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 0.92배로 산정합니다.
Step 1: 문제에서 주어진 조건은 최대 사용전압이 23,000[V]이고, 중성선에 다중접지를 한 중성점 접지식 전로입니다.
Step 2: 관련 규정에 따라 다중접지식 전로의 시험전압 배수인 0.92를 최대 사용전압에 곱합니다.
Step 3: 계산식은 23,000 × 0.92 = 21,160[V]가 됩니다. 따라서 정답은 21,160[V]입니다.
3
25300[V]

오답 함정 분석

최대 사용전압에 1.1배를 곱한 값으로, 이는 7kV 초과 60kV 이하 비접지식 전로 등의 시험전압 배수와 혼동을 유도한 오답입니다.
4
28750[V]

오답 함정 분석

최대 사용전압에 1.25배를 곱한 값으로, 이는 7kV 이하 전로 또는 60kV 초과 중성점 비접지식 전로의 시험전압 배수입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중성점 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 항상 0.92배인가요?
네, 맞습니다. 중성선을 가지는 전로로서 그 중성선에 다중접지를 한 전로에 접속하는 변압기의 경우, 최대 사용전압의 0.92배를 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행하나요?
절연내력 시험은 규정된 시험전압을 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 견디어야 합니다.