접지시스템

전기기사 필기 2017년 3회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
공통접지공사 적용시 상도체의 단면적이 인 경우 보호도체(PE)에 적합한 단면적은? (단, 보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우)

선택지 분석

1
4

오답 함정 분석

상도체 단면적이 이하인 경우 보호도체 단면적은 상도체와 동일해야 하므로 는 규정에 부합하지 않습니다.
2
6

오답 함정 분석

상도체 단면적이 이하인 경우 보호도체 단면적은 상도체와 동일해야 하므로 는 규정에 부합하지 않습니다.
3
10

오답 함정 분석

상도체 단면적이 이하인 경우 보호도체 단면적은 상도체와 동일해야 하므로 는 규정에 부합하지 않습니다.
16

정답 상세 해설

상도체의 단면적이 이하인 경우 보호도체의 최소 단면적은 상도체의 단면적과 동일하게 선정해야 하므로 정답은 입니다.
Step 1: KEC 142.3.2(보호도체의 최소 단면적) 규정에 따라 상도체와 보호도체의 재질이 같은 경우의 기준을 확인합니다.
Step 2: 상도체의 단면적()이 이하일 때, 보호도체의 최소 단면적()은 와 같아야 함을 적용합니다.
Step 3: 문제에서 제시된 상도체의 단면적이 이므로 보호도체의 단면적 또한 가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
상도체와 보호도체의 재질이 다르면 어떻게 계산하나요?
재질이 다를 경우 도전율 등을 고려한 보정 계수()를 사용하여 계산식에 의해 산출하거나 규정된 별도의 표 값을 적용하여 선정합니다.
Q.
상도체 단면적이 를 초과하는 경우에는 어떻게 결정하나요?
상도체 단면적의 절반() 이상의 값을 보호도체의 최소 단면적으로 선정합니다.
전기기사 필기 2017년 3회 84번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프