가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2014년 1회 28번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 가공 송전선에 사용하는 애자련 중 전압부담이 가장 큰 것은?
선택지 분석
전선에 가장 가까운 것
정답 상세 해설
가공 송전선로의 애자련에서 전압 부담이 가장 큰 것은 전선에 가장 가까운 애자입니다.
•
Step 1: 애자련의 전압 분담 원리 이해. 애자련은 각 애자의 정전용량뿐만 아니라 대지 및 전선과의 부유 정전용량의 영향을 받습니다.
•
Step 2: 전압 분포 특성 분석. 전선에 가까울수록 전선과의 정전용량 영향이 커져 전압 분담이 최대가 되며, 철탑(대지)에 가까울수록 대지 정전용량의 영향으로 전압 분담이 다시 커지는 특성을 보입니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 전체 애자련 중 전압 부담이 가장 큰 위치는 전선에 가장 인접한 애자이며, 가장 작은 위치는 철탑으로부터 약 1/3 지점입니다.
2
중앙에 있는 것
오답 함정 분석
중앙 부분은 전선이나 철탑으로부터 멀어 정전용량의 영향이 상대적으로 적어 전압 부담이 낮습니다.
3
철탑에 가장 가까운 것
오답 함정 분석
철탑에 가장 가까운 애자는 대지 정전용량의 영향으로 전압 부담이 큰 편에 속하지만 전선 측 애자보다는 작습니다.
4
철탑에서 1/3 지점의 것
오답 함정 분석
철탑에서 약 1/3 지점에 위치한 애자는 일반적으로 전압 부담이 가장 적은 지점에 해당합니다.
자주 묻는 질문
Q.
애자련의 전압 분담이 불균일한 이유는 무엇인가요?
각 애자 자체의 정전용량 외에 철탑(대지) 및 전선과 형성되는 부유 정전용량이 존재하기 때문입니다.
Q.
전압 분담을 균일하게 만드는 방법은 무엇인가요?
초호환(Arcing Ring) 또는 초호각(Arcing Horn)을 설치하여 전선 측의 정전용량을 조절함으로써 전압 분포를 개선합니다.